自动消防水炮安装使用说明

2024-10-12 19:37:23

1、一、系统组成ZDMS 型自动跟踪定位射流灭火系统是由自动消防炮、消防管道、水流指示器、电动阀、检修阀、现场视频 CCD、红紫外火焰探测器、现场控制箱、声光报警器、手动报警按钮、手动控制器、火灾报警控制器、视频图像记录仪、消防水泵、储水池、水泵接合器,线缆等组成。灭火装置管路安装1,灭火装置管路部件安装顺序如下图:

自动消防水炮安装使用说明

3、每台水炮均配备一只火焰探测器;火焰探测器由万向支架固定在对应水炮同侧 2 米范围内。注意:火焰探测器正前方和左右两侧不得有任何障碍物遮挡,在保护区域内任何位置都要能看见探测器的探测面。3,现场区域控制箱的安装现场区域控制箱外形及安装孔尺寸(单位 mm)如下图

自动消防水炮安装使用说明

5、如上图:水炮自带线和电动阀线分别接控制箱内对应端子,电动阀体内接 1,2 号端子;红紫外火焰探测器信号线(黄色)接下排一级端子,电源线接控制箱内开关电源 24V 输出(红色正极,黑色负极);远程控制线接下排 485 端子;开泵信号接输入模块 9,10 号端子,信号总线接模块 2,4 号端子(无极性)。3. 末端试水装置接线

自动消防水炮安装使用说明

7、如上图:交流 220V 输出到现场区域控制箱;信号总线与所有信号模块(输入模块)2,4 号端子并联;开泵输出到水泵控制柜,泵房反馈接继电器常开输入;24V 输出到远程手动控制盘。水炮视频线依次与硬盘录像机视频接口对接,如下图:

自动消防水炮安装使用说明

9、(4)灭火完成后,岳蘖氽颐按“开阀” 键关闭电动阀(开阀指示灯灭),此时需在主机上复位停泵。二、灭火装置自动测试(1)将要测廖嘤傥笏试的水炮转换成自动状态(自动指示灯亮起)。(2)在此台水炮保护区域内置直径大于 700 毫米火盆一个,注于低于盆口约 100 毫米的清水,加入约 500ML 汽油。(3)点火后水炮将自动寻找火源定位同时开阀、启泵并射流灭火。(4)大约 3 分钟后水炮自动关闭电动阀,复位后处于继续监视状态,同时主机复位关泵。注意:在工程没有完全交接,现场有使用电焊等设备时,需将水炮全部置于手动状态或关闭电源,否则因受干扰而引起水炮误动作造成损失,本公司不予负责!三、末端试水装置测试(1)通电后,火焰探测器处于监视状态(指示灯闪烁)。(2)在距离探测器探测面约 50 厘米处开启打火机并持续约 5 秒钟,探测器接收信号后启动电磁阀并启泵(此时探测器指示灯常亮)。(3)约 2 分钟后,将自动关闭电磁阀,探测器重回监视状态。此时主机需复位停泵。四、报警主机使用(1)确认接线无误后开启电源(出厂前已编辑过联动逻辑关系,如需重新编辑,参见主机说明书)。(2)测试时联动时按“消音”消音,按“复位”键复位及关泵(密码 119)。五、远程控制远程控制是通过观察监控画面,利用手动控制盘对水炮实施远程手动控制。1. 手动控制盘接线手动控制盘自带 4 芯线,红色、黑色与主机内 24V 输出对接,红色正极,黑色负极;黄色、绿色与现场控制箱中控 485 加长线对接,黄色正极,绿色负极。2. 手动控制盘操作(1)接线通电正常后,窗口显示 0001,选择需要操作水炮远控地址按“确认”键确认。(2)此时可根据监控画面对水炮进行手自动转换、调整炮口位置、开关阀门的操作。(3)此台水炮操作完成后重新选择其它水炮的远控地址,重复上述操作进行远程控制。

自动消防水炮安装使用说明
猜你喜欢