怎样用频谱设备整改电源辐射
1、说到怎样用频谱设备整改电源辐射的整改问题,螽啸镥释相信各位接触过的工程师都会有很刻记忆。在网上也浏览了一些朋友对此认识,有的朋友认为不是自己设计的电路或自己布的,那别人就对这个电源过没有更好的方法,还有的一些朋友对电源的IC的功能情有独钟,他们可以分析出很多的情况。认为是这个的功能影响到了产品的指标。从我做的整改经验来看我不能认同这些朋友的意见。我从事整改好几年经我手整改过的产品有电源,有陆军标的逆变电源,有工业电源,也有大功率的电源,还有音视频产品,我对这些产品的工和原理只是知道个大概,无论如何也比不上各位工程师,但我一样可以半这些产品整改符合的要求同时也让各业企懑意。刚好最近这两天有帮一个企业整改了一个二十几瓦的电源。我就结合测试的曲线说一下我的整改经过吧

3、根据以上的情况我做了第二次修改,将变压器更新成我前面提到过的改变了绕线方式的变压器。用我的频谱分析仪重新查看了一产品的变压器的位置和MOS管的位置。发现MOS管的位置曲线不是有点高,并且成有规律的波形于是用频谱分别对MOS管的G、D、S三个脚接触看一下是哪个脚是辐射源,发现D极的辐射源最大。于是我在D极上串了一个通用的插件磁珠。

5、这项频率超标一般主要是有变压器的漏感造成的。在变压器的外面增加了一个屏蔽铜箔,并接入热地。(同时做了别外一个变压器,去除原变压器内部的屏蔽层,改变了变压器的绕线方式,在变压器的外面做了屏蔽并接入热地用备用)同时将MOS管和双向二极管的散热片也接入热地。同时将MOS管的D、S两脚间增加了一个101/1KV的电容,做完以上的整改方案后做了一次测试。测试后发现还是不够完善,于是我做了第二次修改,将变压器更新成我前面提到过的改变了绕线方式的变压器。用我的频谱分析仪重新查看了一产品的变压器的位置和MOS管的位置。发现MOS管的位置曲线不是有点高,并且成有规律的波形。