天加中央空调主机报“水流不足”的检修方法
1、水流不足故障分析: 如下图,双主机控制的中央空调控制屏显示故障,进入系统控制界面进行查询,提示""水流量不足",按故障复位后提示“不可恢复性故障”这说明不能说软复位的方式处理,可能是硬件出现的故障。

2、水流开关故垲扣馕仃障检查: 我们将中央空调致手动控制方式,开启水泵进行检查,发现主机冰水出水口的压力大约2kg/cm2是正应该是正输奘兔炫确的,这说明水流不足有可能是水流开关本身故障造成的。 水流开关究竟安装在哪里呢?请看下图,安装在主机的出水口,管道上面一般有压力表,根据压力表往主机机箱里面找,我们在内部管式蒸发器的出水管上面找到了一个蓝色的小方盒 .具体见下图.此蓝色的小方盒正是水流开关。

3、主机防护网拆除: 要对对水流开关进行检查,必须用十字螺丝刀将主机的防护网拆除,具体见下图。