地热的主要参数有哪些

2024-11-08 18:07:36

1、供水温度:50-60度,最高温度不应超过80度。

2、供水压力:0.3-0.5Mpa, 最高不应大于0.8 Mpa。

3、供回水温差:不宜大于10度.

4、加热管内热水流速:宜控制在 0.25-0.5m/s

5、地热辐射采暖结构厚度:50-80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层30-50 mm,填充层25-30 mm。

6、地热辐射采暖层结构重量:70-120kg/㎡。

7、每环路加热管长度宜控制在60-80米,最长不应超过100米。

8、地面温度控制:人员长期停留的地面温度宜控制在24-26度,人员长短期停留的地面温度宜控制在28-30度,无人员停留的区域地面温度宜控制在35-40度。