汽包水位计水位不明如何判明

2024-10-16 07:50:46

1、当汽包水位计中看不见水位,电接点水位计又无法判明时,应立即停炉并停止向锅炉上水。

2、停炉后按下列方法查明水位:缓慢开启水位计的放水阀,注意观察水位计中若有水位下降时,表示轻微满水。若看不见水醐蛑臀谁位线出现,关闭汽阀使水部分得到冲洗。缓慢关闭放水门,注意观察水位,水位计中有水位线上升表示轻微缺水。如仍看不见水位线出现,关闭水门,再开启放水门,若有水位线下降表示严重满水,若无水位线出现,表示严重缺水。

3、查明后开启汽门、水门,关闭放水门,恢复水位计的运行,根据查明的原因按有关规定进行处理。