红外热成像仪变压器套管检测的方法及诊断依据

2024-10-13 14:38:56

1、变压器套管异常发热,主要原因如下 1、套管将军帽与外部接线板或内部导电杆接触不良;2、充油套管内部缺油;3、套管内部发生缺陷导致发热。 变压器套管热缺陷的特征描述 1、变压器套管最常见的异常发热是由于套管将军帽与外部接线板或内部导电杆接触不良所造成的。这种情况下,发生故障缺陷一相套管顶端的将军帽与其他两相相比,表面温度更高。(如下图中套管图3所示)。

红外热成像仪变压器套管检测的方法及诊断依据

2、在变压器三相负载不平衡时也会出现上述类似的红外热成像仪图像。因此,检修人员在用红外热成像仪测量时应当注意分析造成这种结果的原因。

红外热成像仪变压器套管检测的方法及诊断依据

3、变压器充油套管内部侃奋眈唁缺油也可以通过红外热成像仪图像观察到。由于变压器油与空气的比热容有所差异,因此这两种介质在吸热及散热速度上的快慢就不相同。用红外热成咤胸剖玳像仪观察充油套管外壁,能够看到一条温度分界线——这条线就是套管中的油位线(如上图套管图4所示)。 3、如果套管内部存在缺陷,也可能导致套管异常发热。在这种情况下,发生故障套管的整体温度一般较其他正常的两相高(如下图红外热成像仪图像下套管图5)。 4、如果套管内部或外部接头存在接触不良,或接点被氧化腐蚀,也可能导致套管接触点温度异常。在这种情况下,发生故障套管接触点就会表现出触点的温度明显高于其他正常的点或线路或套管(如下图套管图6)。 变压器套管热缺陷的红外热成像仪检测依据 根据DL/T 664-2008 9.1 电流致热型设备的判断:套管将军帽与外部接线板或内部导电杆接触不良是电流致热故障,判断依据如下:

红外热成像仪变压器套管检测的方法及诊断依据

5、但是,套管外壁是一层导热性能较差的绝缘陶瓷,通过测量表面温度,我们很难得到设备内部的真实温度。一般来说,我们建议采用三相对比的方式来衡量套管是否异常发热。 对于套管缺油的情况,是一种电压致热故障。这种故障对于电力部门的安全生产是一种较大隐患。在实际运行中检测人员应当注意观察,以免造成重大损失。以下是套管缺油的诊断判据:

红外热成像仪变压器套管检测的方法及诊断依据
猜你喜欢