变频空调快速维修方法
1、格li变频空调不启动故障检修【例1】一台格liKFR-50LW/EF型空调,电源灯亮、压缩机工作指示灯不亮、室外机不启动,有时偶尔启动一下,很快就停机,不能工作。维修:因该机型没有故障自诊功能,不显示故障代码。故先将工作模式调到送风,按风速键,风速大小能调,说明室内CPU正常,重点检查室外机。经分析压缩机指示灯不亮,是处于保护状态,结合空调有时能启动一下,分析可能有接触不良情况。把所有插头重插了一遍,并用表测查发现有一个瓷片电容C101因引脚过长,线路板在密封时没有封住,长期氧化使其一端引脚锈断。此电容为通讯线路抗干扰电容,用同型号电容更换后。试机能丁作了,但随着工作电流的加大,室内的空气开关发出“吱吱”_上,空气开关有接触不良现象,看来这才是空调不工作的真正原因。因C101电容的损坏使通讯线路抗干扰能力下降,由于空气开关接触不良产生杂波干扰CPU,而产生本故障。更换空气开关后故障排除。

3、【例2】型号和故障现象同上。打开空调测室外机接线盒处S线有脉冲电压,证明室内外通讯线正常,已经向室外机发出通讯信号。拆开室外机检查,线路板上的工作指示灯不亮,测PN端300V正常,但无+12V、+5V电压,判断开关电源没有工作。查N401电源厚膜块已炸裂。用同系列的TOP223Y膜块更换后试机正常。

5、【例4】美deKFR-75LW/B型柜式空调欠压指示灯亮,整机不工作。检修:该型空调设有过电压、欠电压保护电路。如果电压高于或低于设定值时,保护动作自动停机。首先测市电正常,故障可能在过、欠压保护电路中。该电路中微处理器U14(UPD75066)29脚电压为关键电压,正常时应为高电平,保护动作为低电平,并通过U14相应脚发出停机信号。实测29脚一直处于低电平。查29脚外围元件,用万用表测三极管VT c极电压为零,不正常,用9013型三极管更换后故障排除。

7、海erKFR-28GW/BPA型变频空调器检修实例【例1】开机后室内机运转,指示施撼镉颊灯显示正常(电源、运转灯亮),但不制冷。检修:用万用表测室外机接线端子1号和2号之间电压,有150V~200V之间的波动电压,说明信号传输止常,后测直流310V电压也正常。再测功率模块交流输出部分,发现反复出现电压升到约25V时突然无输出的现象。这时用遥控器温度键对准空调器按一下,空调器定时灯闪烁2次(故障代码含义为负载电流过小)。将室外机电脑板电流设定可调电阻调大再开机,故障依旧。后将电脑板拆下用万用表电阻挡测电流互感器的次级阻值增大的不正常现象,使电脑板保护动作,导致功率模块无交流输出,室外风机、压缩机也因此得不到供电而无法工作,用同型号的互感器更换后开机,故障排除。

9、【例3】开机30—40分钟后,室内、外机停止工作,电源灯灭,定时灯闪烁,运转灯也灭,停机2小时后能正常开机,但过30-40分钟后,故障又重复出现。检修:根据故障显示得知,该故障为排气管热敏电阻不良或排气管超温。正常情况下当排气管温度超过120℃时,排气管热敏电阻阻值降低产生的变量电信号,微电脑查到这个电信号后发出指令使保护电路工作,切断室内、外机工作电源停止工作。但当排气管热敏电阻变值或短(断)路时,也会产生该故障。因此,在检修此类故障时要判断确实是排气管温度过高还是排气管温度热敏电阻短(断)路。开机运转至故障出现时,用温度计测量排气管温度不到70℃,正常;检查三通阀,并未关闭;高/低压侧压力也正常,由此确定为排气管热敏电阻异常。代换热敏电阻后试机,故障排除。

11、志gaoKFR-35GW/AZ空调,室内机不启动。检修:先更换风机启动电容CF1,无效;再分别测风机电机的启动与运转绕组,分别为800Ω与500Ω,正常。通电后测电机两端无AC220V电压,于是检查风机电机控制电路中的光电耦合器,双向可控硅等易损件。经查为双向可控硅管已损坏,将其更换后故障排除

13、【例2】通电操作开机,室内风机运转一会儿即停机,红灯闪亮。分析与检修:查该机型故障代码含义得知,属通讯不良。先用万用表直流电压挡测量室外机接线端子②脚(N)和④脚(S1)间无(约为40V的)脉动电压,后测量室内机通讯电路+5V电源正常,再测+24V电源为0V,说明+24V电源有故障。接着在断电的情况下用万用表电阻挡检查+24V电路元件,发现电阻R19已开路,用同规格的更换,重新通电开机,检测+24V电源恢复正常,故障排除。

15、【例4】通电操作开机,室内风机运转一会儿即停机,红灯闪亮。分析与检修:查该机型故障代码含义得知,属通讯不良。先用万用表直流电压挡测量室外机接线端子②脚(N)和④脚(SI)间无(约为40V的)脉动电压,后测量室内、室外机通讯电路+5V、+24V电源均正常,因此怀疑通讯电路联机线存在不良。接着在断电的情况下用万用表电阻挡检查联机线,发现在加长管路处的联线接头已浸水。此时将几根联机线断开,处理干净后重新对接(要先将每根联机线用防水胶带包好,再将几根联机线用防水胶带包好),然后在管路上用捆扎带包好。最后通电开机,测量室外机接线端子②脚(N)和④脚(SI)间有(约为40V的)脉动电压,整机恢复正常运转,故障排除。