板翅式换热器 muse教程

2025-01-20 06:06:50

1、1计算公式:基管有效表面积+翅片露出部分的全部外表面积2翅片管换热面积计算方法(以钢铝复合型为例)原题: 一根翅片管长1860mm,两头各空30mm无翅片,翅片管直径25mm,底径厚度0.5mm,管子厚度2mm,片距2.8mm,片厚0.35mm,翅片外径57,有效片高15.5mm,求一根翅片管的换热面积是多少?

板翅式换热器 muse教程

3、例:按原题计算(先计算单位米的面积)已知,片厚0.35,片距2.8,单位有效片数为357片,则基管表面积有效长度为1000-357X0.35=0.875米,得3.14X0.026X0.875=0.071435翅片顶端表面积为 357X0.35=0.125米,且翅片外径为57mm.得3.14X0.057X0.125=0.0223725

板翅式换热器 muse教程

5、累计结果;1.44214+0.0223725+0.071435=1.536m2/米,有效管长为1800,得该类型的翅片管换热面积为2.765平方/支。