海上风电消防主机联网通信问题的解决办法
1、海上风电消防报警系统中,海上主机与陆上主机相距甚远,达到40公里,海上主机和路上主机的CAN接口各自接上一台超远距离CAN光端机MS-F155_C,然后两台MS-F155_C通过预先铺设的光纤连到一起,从而完成组网。

3、 每个风机安装一台消防主机,主机控制烟感、喷头等设备进行数据采集和动作。同一个风场的风机的消防主机需要联网,因为风机之间距离比较远,因此一般的通信方式都很难实现,风机在建设之初一般都有预留的光纤,因此基于光纤的消防主机互联,是一种比较可靠的解决方案。天津三格电子研发了专门的解决方案,实现消防主机联网功能。最常用的网络拓扑结构如图1,CAN光纤环网通信模式(MS-F155-LC)实现各个消防主机的联网。采用CAN转网口(SG_CANET-210)模块实现计算机对系统的监控。假如需要多台消防主机的CAN总线汇聚,则需要一台CAN集线器就可以解决问题。