蓄电池放电测试仪操作指南

2024-10-11 18:49:40

本仪器是针对整组24V(24V系列仪器)、48V(48V系列仪器)、110V(110V系列仪器)、220V(200V系列仪器)、500V(500V系列仪器),单体电池电压为2V、6V或12V的铅酸蓄电池组进行测试的专用仪器。仪器采用当前先进的测试技术原理,在新技术、新器件、新材料、新工艺的研究应用上取得了一系列突破,是根据国家有关测试与维护规程要求所设计,对蓄电池进行性能检测的专业测试仪器。该仪器放电功率大,体积小,重量轻,上位机数据管理软件功能齐全,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量。

工具/原料

工具箱

操作指南

1、开机接通电源。打开电源开关,显示如下:按照提示进行菜单选择。

蓄电池放电测试仪操作指南蓄电池放电测试仪操作指南蓄电池放电测试仪操作指南

3、在离线状态下对电池组进行放电,或将仪器与用户设备并接对电池组进行放电。放电按设置参墙绅褡孛数进行并保存过程测试数据,当达到任一终止条件后仪器自动终止放电,也可人为终止放电。测前准备按下图进行接线,接线应先接与仪器的连线,后接与电池的连线。用放电电缆将电池组与测试仪并接。图6 离线状态放电测试接线示意图 图7 与设备并接状态放电测试接线示意图测试过程开机进入主菜单,选择“放电测试”,或直接按数字键“2”进入放电测试设置界面。按界面提示输出设置参数,按OK确认。若参数设置错误,发出“笛. 笛. 笛.”的提示音,光标落在错误位置。参数限制:电池组数1~4组,每组节数(1~240)/组数,放电时间2分~99小时59分,放电电流在无外挂负载情况下应不大于仪器的电流规格值。若用户放电时不需要监测单节电压,只需将终止条件中的单节电压设为0既可。若用户放电时不需要监测整组电压,只需将终止条件中的整组电压设为0既可。设置完成,并确认接线正确后打开测试开关,按OK进入放电测试。按C可人为终止测试。按▼查看单节电压,按▲查看设置信息。达到终止条件后,测试仪停止放电,进行散热,此时应关闭测试开关,在散热期间禁止关闭电源,以免造成仪器损坏!图11放电测试结束等待散热散热结束后,显示测试结果。图12放电测试结果按▼查看单节电压,按▲查看设置信息,按C退出。测试完毕关闭测试仪电源,拆除接线,拆线应先拆与电池的连线,后拆与仪器的连线。

蓄电池放电测试仪操作指南蓄电池放电测试仪操作指南蓄电池放电测试仪操作指南

4、容量快测电池组在离线咽疖纲掇状态下进行快速容量、内阻测试。测前准备按下图进行接线,接线应先接与仪器的连线,后接与电池的连线。用放电电缆将电池组与测试仪并接。当外接负载时按照(右图)连接。图13a容量快测接线示意图 图13b容量快测接线示意图(接外挂负载)测试过程开机进入主菜单,选择“容量快测”,或按数字键“3”进入容量快测设置界面。图14容量快测设置按界面提示输出设置参数,按OK确认。若参数设置错误,发出“笛. 笛. 笛.”的提示音,光标落在错误位置。参数限制:电池组数只能为1组,每组节数1~120节,标称容量在无外挂负载情况下应不大于仪器的容量规格值。设置完成并确认电池组脱离系统、接线正确后打开测试开关,按OK进入容量快测。当外界负载时,确认电池脱离系统,连接正确后打开测试仪及负载测试开关,按OK进入容量测试,按C可人为终止测试。图15容量快测过程当测试结束后,测试仪停止放电,进行散热,此时应关闭测试开关。在散热期间禁止关闭电源,以免造成仪器损坏!图16放电结束等待散热散热结束后,显示测试结果。图17测试结果按“▼”查看单节信息,按C退出。图18 单节测试结果测试完毕关闭仪器电源,拆除接线,拆线应先拆与电池的连线,后拆与仪器的连线。

蓄电池放电测试仪操作指南蓄电池放电测试仪操作指南蓄电池放电测试仪操作指南

5、数据管理数据查询在主菜单下选择“数据查询”或按数字键“4”进入数据查询子菜单,选择测试类型,按OK进入或按对应的数字键进入查询目录界面。图1 数据查询目录界面查询:选择记录按OK查看内容。图2 在线监测数据查询界面按▼查看单节电压,按▲查看设置信息,按C返回。导出:测试数据可通过U盘导出,插入U盘,在数据目录界面下选择按数字键“1”导出选中的1条记录,按数字键“2”导出所有记录,若导出结束或错误,测试仪自动给出相应提示。图6 数据导出过程删除:在数据目录界面下按数字键“3”删除选中的1条记录,按数字键“4”删除所有记录,删除完成返回,并发出一声“笛…”的提示音。注意:操作前请确认测试记录已导出保存!

蓄电池放电测试仪操作指南蓄电池放电测试仪操作指南蓄电池放电测试仪操作指南
猜你喜欢