1、 首先来了解一下此文中的丙二醇制冷系统,此系统主要分二个系统,一是1-4℃冷风系统,另一是1-4℃冰水系统,从如下系统图中,我们可以看出,不管是冷风机还是板换冰水系统,冷源都来自-5— -8℃丙二醇水箱。 接下来就是手持红外测温仪在丙二醇制冷系统的特别运用。





7、◆ 那为什么离风口较远的天花库板又不会形成冷凝水呢? 经过我们的测试发现原来墙体库板的温度相对风口要高,所以风口附件形成冷凝水的现象要严重。

8、 在电加热溶霜期间冷风机附近的库板为什么会形成大量的冷凝水呢?① 现象: 在溶霜期间冷风机附近库板出现大量的冷凝水,请见下图。

9、② 分析 : 工程商分析当然是偏向于有利于自己的说法,依然说库板薄造成的。 经过我们在溶霜的时候对冷风机进行了检测发现,冷风机在溶霜期间出现31℃的高温,而库板温度约0.3 ℃ ,但依然存在较大的温差,冷凝水也就形成了。

10、 解决冷凝水问题的思路: 经过对比分析,我们发现“则装式冷风机”可以很好解决天花库板冷凝水问题,主要的原因这种类型的冷风机即使吊顶安装,出风口离天花库板也有20-30MM的距离,天花库板的温度下降较小,具体参考下图。