污水总氮如何控制
1、根据理论脱氮率确定出最低内循环量,执行最低的内循环量,外加碳源后,确保缺氧区出水的硝态氮在1-2mg/L,此时由于内循环量不高,此时缺氧区出水的TN在15mg/L左右,在好氧段和二沉池会有一部分同化或反硝化去除效果,保证出水TN小于15mg/L。

3、当进水碳源明显不足时,必须外加碳源,碳源的选型非常重要,除小规模系统使用固体碳源外,目前绝大部分都在使用液体碳源,液体碳源不仅节省溶药投资成本和人工成本,而且浓度均一,不存在浓度波动。常用的液体碳源有乙酸钠、葡萄糖、新型碳源,少数地方会选择甲醇、乙酸。

5、好氧段DO控制在3mg/L,以葡萄糖为例,1kg固体葡萄糖消耗0.44kg氧,相当于额外增加了1.5mg/L的TN,这1.5是3除以0.44折算出葡萄糖的量再除以4.66,亟冁雇乏需要额外投加7mg/L的固体葡萄糖。该方式的缺点是当进水波动的时候,特别是进水TN大幅上升的时候,由于内回流量不足,好氧回流的硝态氮不足,虽然缺氧区出水硝态氮仍然控制在1-2mg/L,但TN会超过15mg/L,会出现出水TN的波动,因此这种方式虽然非常节省碳源,但并不适用于进水波动大的水质。