Modbus转profinet连接5台变频器案例

2024-10-14 10:26:40

通过兴达网关Modbus转Profinet(XD-MDPN100)网关改善网络场景,变频器有掉线或数据丢失报警,影响系统的正常运行,将5台 ME300变频器modbus转Profinet到1200PLC,通过网关还可以实现Profinet转modbus RTU协议转换

Modbus转profinet连接5台变频器案例

下面介绍博图Modbus转Profinet网关的快速配置

Modbus转profinet连接5台变频器案例

打开软件创建新项目,添加1200台设备免费加载兴达网关提供的GSD文件

Modbus转profinet连接5台变频器案例

安装 modbus 以完善网关 GSD 文件后,找到您刚安装的驱动程序名称 XD-MDPN

Modbus转profinet连接5台变频器案例

将 1200PLC 连接到 XD-MDPN100 Profinet 从机接口

选择网关,右键单击以分配网关名称和 IP 地址

Modbus转profinet连接5台变频器案例

如果名称保留为默认值,则可以按照提示进行确认

Modbus转profinet连接5台变频器案例

转到Profinet转modbus 的设备视图,并将数据添加到硬件目录中的 XD-MDPN

根据设备的数据长度,需要大于等于数据传输的程度

Modbus转profinet连接5台变频器案例

在这种情况下,选择32个双字输入和输出;配置下载到 PLC

Modbus转profinet连接5台变频器案例

XD-MDPN 通信数据配置

打开配置软件并创建新项目

Modbus转profinet连接5台变频器案例

选择Modbus转Profinet网关对应的驱动程序(可根据连接设备的类型选择主从模式) 在这种情况下,我们选择主站作为示例

Modbus转profinet连接5台变频器案例

Modbus转profinet 网关 Profinet IP 地址和设备名称一致

Modbus转profinet连接5台变频器案例
Modbus转profinet连接5台变频器案例

Modbus 端口配置端口 1

Modbus转profinet连接5台变频器案例

协议类型选择:创建新的Modbus 配置软件时选择 Modbus 主从

波特率、数据位、奇偶校验位、停止位:将modbus设置为Profinet网关modbus通信接口信息,与modbus波特率一致

响应时间:等待从站的相应时间

轮询延迟:从站响应另一个命令后10ms

输出命令轮询模式:输出方式为连续、禁止、暗淡、脉冲输出增加从地址站号2;建立RTU主通信命令

Modbus转profinet连接5台变频器案例

开放式模组总线从站;上述设置RTU主站与从机的modbusRTU从机信息一致

打开驱动器手册

Modbus转profinet连接5台变频器案例

通过读取2101H 地址的值来检查当前变频器的状态。变频器2101H 寻址内部的数据和 PLC

QW10通过判断Bit1-0形成一个图来确认变频器的状态,如果bit1-0为00,则表示变频器停止,如果是11,则表示变频器正在运行。

打开组态软件,选择03功能代码,从2101开始

Modbus转profinet连接5台变频器案例
Modbus转profinet连接5台变频器案例

将参数下载到模块总线到Profinet网关配置

Modbus转profinet连接5台变频器案例

PLC写入变频器的值,并通过为Modbus地址2000H分配一个值来控制变频器的运行和停止。

根据台达ME300变频器Modbus地址的描述,QW2000H对应PLC内部寄存器,当QW20被赋值4114(二进制0001 0000 0001 0010)时变频器将运行,思考

变频器停止运行,需要为QW20 分配值 4097(二进制 0001 0000 0000 0001)

Modbus转profinet连接5台变频器案例

打开网关配置软件

Modbus转profinet连接5台变频器案例

对应的PLC 地址为

Modbus转profinet连接5台变频器案例

写入多个寄存器;频率地址为2001H,对应的PLC寄存器为QW12

Modbus转profinet连接5台变频器案例

打开组态软件插入多个寄存器,从2001开始,点击下载到网关

Modbus转profinet连接5台变频器案例
Modbus转profinet连接5台变频器案例

通过简单的配置,台达的ME300变频器可以通过Modbus转Profinet网关连接到1200PLC

Profinet网络实现了Profinet转Modbus协议交换。

猜你喜欢