电动阀门执行器调试方法
1、调试前,把DIP开关S8打开,机拨至ON上

3、然后配合汽机机务将电动门手动摇到或就地按“开”按钮电动操作阀门至全开位,定好阀门机械全开位(此时注意H1灯闪烁,H2灯常亮)→抓住D不动,用手转动E部分,把中心轮上的标记V1或V2转到和参考箭头大致相对应的位置

5、最后,再调整全关末端位置,配合汽机机务将电动门手动摇到或就地按“关”按钮电动操作阀门至全关位,定好阀门机械全关位(此时注意H1灯闪烁,H2灯闪烁)→(注意此时不再需要调整中心轮D、E部分)拨动开关S7→ON→OFF,此时如果H1灯闪烁,H2灯灭掉,表明,全关末端位置定好,如果出现H1灯闪烁,H2灯常亮,表明调试过程出现错误。例如:信号齿轮单元的比率选择不当时,还需要把S8→OFF,重新设置信号齿轮单元的准确比率,然后重新从头开始末端位置调整)→全关末端位置调试完毕后,最后一定要将原先S8拨码开关重新恢复到调试前的OFF位置,否则系统认为电动门一直处于调试状态。