组态王与 GPRS DTU 配置说明

2024-10-12 03:14:14

亚控组态王与 GPRS DTU的配置说明

一、简介

亚控组态王软件支持通过虚拟串口连接远程设备,并可以对远程设备进行管理、监控以及数据采集,厦门才茂通信科技有限公司研发的GPRSDTU拥有RS-232、RS-485和RS-422三种接口,可以支持组态王软件方便的实现连接远程串口设备的功能。

二、软硬件环境

�WindowXP操作系统

�Kingview6.53(组态王)

�GPRSDTU

�移动SIM卡(开通CMNET功能)

三、配置

配置过程分为三部分:厦门才茂DTU参数配置、下位机参数配置和组态王中心软件配置。

1、DTU配置

首先通过串口线将DTU与计算机串口连接,点击配置工具软件的读模块配置按钮,然后接通电源即可读取DTU内的参数配置,根据下位机的通信参数来设置DTU的通信参数(详情见《厦门才茂GPRSCDMA3G无线数据传输终端使用说明书V30》,说明书在公司光盘路径:20100209厦门才茂-配套光盘资料\中文\无线数据传输终端DTU\产品说明书,或者从才茂公司网站上下载)

注:需保证DTU,下位机,组态王三者的通信参数设置为一致)

组态王与 GPRS DTU 配置说明

图二

2.选择串口设备,定义实际设备(即莫迪康PLC),如下图所示:

组态王与 GPRS DTU 配置说明

图四

4.给仪表选择一个虚拟串口,如下图所示:

组态王与 GPRS DTU 配置说明

图六

逻辑名称:虚拟串口上定义的GPRS设备名称,用户自己定义

设备选择:从下拉菜单中选择组态王支持的GPRS设备。例如选择厦门才茂(桑荣)的DTU设备,如上图所示。

DTU设备标识信息和设备端口号:这两个参数要和GPRSDTU参数配置的相应设置一致,组态王通过此信息来找相应的GPRS设备。

选择已定义的虚拟设备:当选定"选择已定义的虚拟设备"复选框时,在下拉框中将显示已经定义的虚拟设备。用户可以选择已经定义的虚拟设备(此项选择用于1个具有485接口的GPRSDTU下连接多个具有相同协议的数据采集终端设备的情况)。

6.定义设备地址:GPRS下挂的实际设备的地址,如下图所示:组态王与 GPRS DTU 配置说明

图八

8.继续单击“下一步”按钮,则弹出“设备配置向导——信息总结”对话框如下图所示:组态王与 GPRS DTU 配置说明

图十

9、设置通讯端口参数

对于不同的通讯设备,其通讯端口通讯的参数是不一样的,如波特率、数据位、校验位等。所以在定义完设备之后,还需要对计算机通讯时通讯端口的参数进行设置。如上节中定义设备时,选择了KVCOM1口,则在工程浏览器的目录显示区,选择“设备”,双击“KVCOM1”图标,弹出“设置串口——KVCOM1”对话框,如下图所示。组态王与 GPRS DTU 配置说明

图十二