WinCC变量状态变化反应慢

2024-10-14 08:40:30

1、查看PG/PC接口的设置。与PLC连接时PG/PC接口应该设置为TCPIP非Auto模式。若选择Auto模式可能会出现此问题。

WinCC变量状态变化反应慢

2、查看设备的IP地址是否与其他设备IP冲突。按Win+R,弹出运行,输入cmd,断开与WinCC连接的网线,连上其他设备,ping一下WinCC电脑的IP地址,看是炯善挠勿否能够ping通,若能则现在的线体上出现了与WinCC相同IP地址的设备。

WinCC变量状态变化反应慢

3、检查网线。网线接口损坏时也会出现此现象。

猜你喜欢