三相异步电动机,380伏,就地补偿电容,如何计算大小
三相异步电机的就地补鼍静羲厥偿就是将补偿电容器安装在电机附近,单独给该台电动机进行无功补偿。
一般三相异步电机补偿容量的计算,在有监测条件的单位,应根据对电动机的有功功率及功率因数的实测值进行计算。计算公式:
Qc=P[根号(1/cos²φ₁-1)-根号(1/cos²φ₂-1)](kvar)
其中:P为电机实际负载下的有功功率;
cos²φ₁为实际负载下的功率因数,
cos²φ₂为补偿后要求达到的功率因数。
在无实测数据的情况下,可利用电动机额定电压下的空载电流进行计算。公式为:
Io=2In(1-cosφn)(A)
其中:In为额定电压,Io为空载电流,cosφn为额定负载时的功率因数其值可在标牌中查到。
扩展资料:
电网中常用的无功补偿方式包括:
1、集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;
2、分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;
3、单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。
加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗减小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。
确定无功补偿容量时,应注意以下两点:
1、在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的。
2、功率因数越高,每千乏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。