常见的冷却塔噪声治理方式
冷却塔一般使用在人流比较密集的地方,用于温度调节,常见的就有医院、写字楼、商场等等公共商业场合,这些地方人流多,冷却塔在运行时产生的噪声会对这些场合造成影响,特别是医院,影响病人的身体恢复,冷却塔很多都位于顶楼或者地面,我们就要针对冷却塔进行降噪处理。

冷却塔噪声治理方案
1、投蹯笳瘗风口消声器 在排风口安装消声装置。消声装置选择非常重要,一般消声装置对中低频噪音效果不明显,抗性消声装置治理效果好,但频率选择性十分强,所以一般选择阻抗复合式消声装置。阻抗复合消声装就女蒿鸳置是指将声吸收和声反射恰当地组合起来的消声装置。它同时既有阻性消声装置消除中、高频噪声和抗性消声装置消除低、中频噪声的特性,具有宽频带的消声效果。2、隔声屏障及进风消声百叶 安装隔声屏障时主要注意的是隔声屏障离冷却塔百叶进风口的距离在1m左右以保冷却塔换气进风口不受阻,从而使冷却塔冷却效果更好。为防止噪声绕射而影响消声导流片的声学效果,可以在消声导流片附近安装一定长度的声屏障,起到辅助降噪作用。 冷却塔噪声治理相对容易,但要注意隔音治理同时避免影响散热性能的发挥,虽然消声装置和消声百叶可以大幅降噪,但要合理设计,及设计时要综合考虑散热性能和动力性能。结构不合理就达不到降噪目的,流阻太大会影响冷却塔工作,降低制冷能力:动力性能设计不好也会增加阻力,甚至会产生混响噪声,所以治理过程中要综合考虑。3、减震隔声措施 冷却塔通常安装在楼面上,风机的低频振动在固体结构中可作远距离传播,产生的低频结构声会对某些要求较高的房间产生较大的影响,因此必须采取减振技术,一般情况下减震器安装间隔不超过2M,依此可计算出弹簧减震器安装数量,考虑到设备的稳定性,每个冷却塔的减震设计为4个。这里可推荐使用限制性弹簧减震器,限制型弹簧减震器的结构特点在于设有限制减震器高度的装置,这一特点有利于应用在机器运转重量变化较大的设备,避免减震器安装后,机器的高度发生较大变化,而引起设备某些结构受到破坏。
冷却塔降噪标准及要求
1、 冷却塔的噪声治理会依照《声环境质量标准》GB3096-2008二类标准进行降噪,要保证居民区昼间噪声≤60dB,夜间噪声≤50dB,基于此项指标,冷却塔的降噪就需要由专业的声学设计公司来解决。